=|HERO|=Hawk_Wo 发表于 2010-3-22 14:41:32

电业局路过。首先确认你的进出线没问题,再看供电合同,产权分界点在那里(我基本可以确认产权分界点是你进 ...
=|HERO|=zzdyj_31333 发表于 2010-3-22 13:23 http://bbs.heroclan.net/images/common/back.gif


    有这么简单?

=|HERO|=Hawk_Wo 发表于 2010-3-22 14:45:08

他们现在就是认定是我这引起的,因为当晚变压器上连接的空开都是好的,只有连接我这的空开是跳开的~
上个 ...
=|HERO|=zy1121zy 发表于 2010-3-22 12:21 http://bbs.heroclan.net/images/common/back.gif


    你上这个图有鸟用!根据你提供的信息都知道了,重要的你接入的零线到公用变压器有没有空开、保险或其他过流自动短路设备?


   有的话赶快换吧!打死不承认!具体为什么?改天解释!!!!


   LS那个什么供电局的,不一定能认识到我跟战姐说的这个层次!!!!!!!!!!!!!!!!!都是顶职进去的或合同制工人.....

=|HERO|=SuiFeng 发表于 2010-3-22 14:50:20

又学到知识 了……

kkaivskkk 发表于 2010-3-22 17:03:40

你厂 烧掉那接触器下的负载功率多大? 怎么烧法? 接触器线圈烧? 过流短路 触头烧毁?   这样一套线路 从空气开关到负载 都是好几项保护~能烧到 变压器 那不是小事故一般负载怎么烧怎么跳闸也不会影响到变压器~~    变压器到你低压进线柜还有个总空气开关和保护装置~~那东西不跳 直接烧 变压器??其他原因吧~!7_308:}

=|HERO|=laomi 发表于 2010-3-22 17:12:09

你上这个图有鸟用!根据你提供的信息都知道了,重要的你接入的零线到公用变压器有没有空开、保险 ...
=|HERO|=Hawk_Wolf 发表于 2010-3-22 14:45 http://bbs.heroclan.net/images/common/back.gif
你个家伙,小心黑暗拍你噢。。人家黑暗属于吃喝玩乐领导级别的。

=|HERO|=zy1121z 发表于 2010-3-22 20:38:26

补充个问题~~事发当晚,业主副总协同电力部门人员曾经更换了高压保险后进行二次送电,还说送上去变压器发出噼里啪啦的声音,请问,如果变压器在我第一次事故后就烧毁的话,他们第二次送电,变压器会发出声音吗?也就是说,是否第一次事故并未烧毁变压器?

=|HERO|=CaIzhu@ 发表于 2010-3-22 20:58:40

业内人士还挺多

=|HERO|=zy1121z 发表于 2010-3-22 21:11:23

你厂 烧掉那接触器下的负载功率多大? 怎么烧法? 接触器线圈烧? 过流短路 触头烧毁?   这样一套线路 从 ...
kkaivskkk 发表于 2010-3-22 17:03 http://bbs.heroclan.net/images/common/back.gif
这位兄弟说的有点接近
我的接触器功率是250的,机器额定功率是55K的,接触器后面分别接有一个400的空开(我自己的配电柜)一个大于400的空开(业主配电房的)再到变压器,事发后我的空开和业主的空开都跳开了,而且没有击穿,我的接触器烧掉是触头烧掉了,触头是氧化银的,看情况不像是一次烧成那样的,事发当时我检查过电柜周围,没发现有烧焦的痕迹以及烧糊的味道,而且接触器也不烫。我们这个行业这种情况也时有发生,厉害的时候连配电柜的门都炸飞掉,但是没有一起时烧变压器的。

=|HERO|=zzdyj_3 发表于 2010-3-22 21:13:55

本帖最后由 =|HERO|=zzdyj_31333 于 2010-3-22 21:41 编辑

中间有400的空开?确认跳了没?是不是完好的!
如果是完好的,那就是供电方的责任。
但你这边也如淫的狼所 ...
=|HERO|=zhanjiepc 发表于 2010-3-22 11:44 http://bbs.heroclan.net/images/common/back.gif380V电源空气开关3火一零,零线一般都接接地排!是电工都知道的。再说接错的话早就出问题了。不会等到现在,大勇开厂不是1天2天了!

=|HERO|=zzdyj_3 发表于 2010-3-22 21:15:21

你上这个图有鸟用!根据你提供的信息都知道了,重要的你接入的零线到公用变压器有没有空开、保险 ...
=|HERO|=Hawk_Wolf 发表于 2010-3-22 14:45 http://bbs.heroclan.net/images/common/back.gif国家电网专业用电检查1级资质路过!很难考的!哎!

=|HERO|=zzdyj_3 发表于 2010-3-22 21:16:30

你厂 烧掉那接触器下的负载功率多大? 怎么烧法? 接触器线圈烧? 过流短路 触头烧毁?   这样一套线路 从 ...
kkaivskkk 发表于 2010-3-22 17:03 http://bbs.heroclan.net/images/common/back.gif有点谱!

=|HERO|=zzdyj_3 发表于 2010-3-22 21:20:35

我个人判断,是变压器负载过重或本身质量问题烧毁。不可能在前面那么多保护下还会烧,那些保护不是配相啊。

=|HERO|=zzdyj_3 发表于 2010-3-22 21:31:12

本帖最后由 =|HERO|=zzdyj_31333 于 2010-3-22 21:32 编辑

前一阵我这里新上一高压专变用户,容量3000KVA,2主1备,3台变压器。运行一个多月,2台变压器烧坏,保护动作,但用户负荷不大(负控数据可以查询到),用户要求索赔,经过相关试验,用户设备没问题,打压接地正常,后经变压器掉芯发现绕组烧毁(缩水了),确定是变压器本身质量问题,最后变压器厂赔偿2台新变压器。
偶全程参与事故调查。

=|HERO|=zzdyj_3 发表于 2010-3-22 21:37:03

你自己也说了你两个配电柜周围都没发现烧焦的现象或者其他异味。

=|HERO|=seasons 发表于 2010-3-22 22:34:53

我只知道麻烦大了.....