=|HERO|=Sr.Hele 发表于 2010-3-23 13:46:26

这个比较专业

=|HERO|=LonWang 发表于 2010-3-23 15:47:06

黑暗还是有把刷子的~

怪不得大勇要拿大炮灭他。。

kkaivskkk 发表于 2010-3-23 17:21:53

本帖最后由 kkaivskkk 于 2010-3-23 17:39 编辑

补充个问题~~事发当晚,业主副总协同电力部门人员曾经更换了高压保险后进行二次送电,还说送上去变压器发出 ...
=|HERO|=zy1121zy 发表于 2010-3-22 20:38 http://bbs1.heroclan.net/images/common/back.gif


既然有 电力部门的人员来 协助 二次送电。。。。之后变压器有噼里啪啦的声音。。。。。这么说他们查清楚原因了?   要不然换了个高压保险就送电?这么强?   接入用户的高压变压器跳闸   之后要做一系列的检查 确认 再确认   经电业部门相关领导 批准厂方 电业部门人员就位配合 方能送电~~~
要不就是违章操作~~ 你厂 电气部门经理不知道这些?

在按LZ补充的说   会不会是电网波动 造成 变压器和用户 用电设备损坏呢~~~    55KW的电机能搞废变压器这说法不靠谱~~~~{:7_308:}(电力部门 的监控和保护设备会记录有电网运行情况~~~你厂的也应该会有)

=|HERO|=PLA 发表于 2010-3-23 22:58:29

主要是要介定产权是属于谁的,是什么原因引起这次事故,要查清楚才能定性的。

=|HERO|=zy1121z 发表于 2010-3-24 09:11:35

目前的最新情况是,电工查验了我厂所有线路,没发现问题,特别是大线,没有短路的现象,照情况分析应该是业主方的空开和变压器有问题,而我的接触器烧掉是导火索,原本一起不该烧变压器的事故,因为上线的问题,导致了事故后果的扩大化,目前,正在跟业主协商中~

=|HERO|=GTfox 发表于 2010-3-25 09:15:05

根据我和供电的人打交道的经验,不是你的责任都说是你的责任,不然的话拖着你,不给你修,黑得很。

ppp 发表于 2010-3-25 14:47:42

LZ所谓的接触器老化烧掉是指接触器主触点短路烧掉呢还是接触器线圈烧掉?如果是接触器线圈烧掉的话应该是变压器有问题烧掉在先,而后电压超过接触器线圈额定电压造成接触器损坏,你应该去要求赔偿
如果是接触器主触点短路的话(这个应该看得出来)变压器倒是也有可能是接触器主触点短路造成变压器烧掉,但是这个变压器如此脆弱有点异常

ppp 发表于 2010-3-25 14:52:37

我这里两根铜牌短路炸的我手二级烧伤,连高压开关都跳了,变压器也没有任何问题。。。我怀疑LZ那里的变压器原来就有问题