补充个问题~~事发当晚,业主副总协同电力部门人员曾经更换了高压保险后进行二次送电,还说送上去变压器发出 ...
- f# h% l- Z6 q6 j' A4 [$ U1 J=|HERO|=zy1121zy 发表于 2010-3-22 20:38 " G) j* M+ k" k
$ I! L% B# {& T# @4 L4 R% l$ h7 N: n7 A7 [8 o, U
既然有 电力部门的人员来 协助 二次送电。。。。之后变压器有噼里啪啦的声音。。。。。这么说他们查清楚原因了? 要不然换了个高压保险就送电?这么强? 接入用户的高压变压器跳闸 之后要做一系列的检查 确认 再确认 经电业部门相关领导 批准 厂方 电业部门人员就位配合 方能送电~~~
k: W+ E) g) D: e) x+ i要不就是违章操作~~ 你厂 电气部门经理不知道这些?7 b1 o d! P0 g; U' }! a. ]. F
F; h7 Q4 K, c2 s" n& W在按LZ补充的说 会不会是电网波动 造成 变压器和用户 用电设备损坏呢~~~ 55KW的电机能搞废 变压器 这说法不靠谱~~~~{:7_308:}(电力部门 的监控和保护设备会记录有电网运行情况~~~你厂的也应该会有) |
|