队里有电工方面精通的人没有?

  [复制链接]
发表于 2010-3-22 09:03:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我机器配电柜里面一个接触器(CJ20-250的)老化烧掉了,一声巨响。外部配电房一个公用变压器也烧毁了,两者之间我还有个配电柜,里面一个400的空开跳开了,安然无事,而且我两个配电柜周围都没发现烧焦的现象或者其他异味,这是怎么回事? 9 g' c0 t! [) V. W& N1 B4 Z现在外面说是我的责任,要我赔偿部分变压器损失~~~~~操! * x% F% P5 d: d2 _5 N3 J1 k. Y& A) W, q% ?
回复

使用道具 举报

发表于 2010-3-22 09:19:44 | 显示全部楼层
电流过大造成变压器烧毁的。只能说是变压器质量问题或者是老化才烧的,和你没关系,毕竟配电柜不是你设计安装的。而且中间有空开保护。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-3-22 09:21:43 | 显示全部楼层
公用的变压器?那么别的地方用电电流是不是也很大?超负荷烧变压器和他们供电局给的额定负荷也有关系的。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-3-22 09:23:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 =|HERO|=zy1121zy 于 2010-3-22 09:24 编辑 9 `' R. G6 c2 A8 L1 m* m
. I' H$ B# h, C# z3 ~
电力公司过来看了,只有我这路线空跳闸了,而这路线上只有我在用~据说一般的小线碰在一起不会有这样的效果,是两根大线碰了,可是昨天我叫电工查了,我的几根进线没发现什么异常~
回复

使用道具 举报

发表于 2010-3-22 09:23:16 | 显示全部楼层
被电击多次滴淫路过,纯帮顶。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-3-22 10:35:34 | 显示全部楼层
不懂,应该和你没关系吧。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-3-22 11:08:30 | 显示全部楼层
我来分析一下:
6 h; [/ p9 `' |4 U% p0 q) R0 c9 ^, i3 V6 S' f. h/ I
把此次事故的现状表述如下:
1 f2 C4 L) `/ H* ]  把与公用变压器链接的称作M配电柜,在M配电柜后的称为N配电柜, 公用变压器以三相四线制方式引入M配电柜,N配电柜内的接触器老化烧掉,在其间M配电柜的400A空开K跳开。
, _$ [' K/ `3 K4 \% J+ l" Q
  M. }% L" Z5 [; }7 U" G2 `$ D   艹!这提法太LJ了,太啰嗦了,{:7_348:}& X4 w! _+ Z3 @: R

; O. @1 j+ I( r( x   看一下你的两个配电箱引入的零线有没有接空开或者接触器?接了的话就绝对不能提!装不知道吧!变压器要几十万一个!
" R" C/ ?/ }9 L2 Q2 t  X
0 z+ x, A" ~* [! }8 U5 F2 \    现在才看见帖子但有急要出去!未完,待续......
回复

使用道具 举报

发表于 2010-3-22 11:08:47 | 显示全部楼层
最好能上电路图,偶帮你分析
回复

使用道具 举报

发表于 2010-3-22 11:08:53 | 显示全部楼层
再见!
回复

使用道具 举报

发表于 2010-3-22 11:44:58 | 显示全部楼层
中间有400的空开?确认跳了没?是不是完好的!
1 _- u4 C) T: C8 C$ Q3 |1 b. [如果是完好的,那就是供电方的责任。
3 s5 l0 h: c% S4 ?但你这边也如淫的狼所说的那样,查看下有没有零线接空开,如果有,赶紧改,改完死不承认。3 o1 T* M9 m3 I" `2 W: @
一个变压器起码2.30万。。。这下乐子大了。。。。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-3-22 12:18:57 | 显示全部楼层
现在的情况是他们配电房的空开也是好的,我自己配电柜的空开,也是好的,我这机器电柜的接触器坏了,他们配电房变压器烧了,还有个情况是,事发当晚,他们曾经再一次送电,又炸了一次,而第二次炸的时候,我的电源总闸是关掉的~
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-3-22 12:21:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 =|HERO|=zy1121zy 于 2010-3-22 12:27 编辑 0 E: X* A. m6 x  p- K

, C& q$ |6 _7 u" W8 [他们现在就是认定是我这引起的,因为当晚变压器上连接的空开都是好的,只有连接我这的空开是跳开的~5 J; Q' t2 W2 i# g9 n6 l& ?
上个简单示意图:

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-3-22 12:28:57 | 显示全部楼层
另外,修一个变压器得多少钱(这个变压器新的6万)?
回复

使用道具 举报

发表于 2010-3-22 12:34:31 | 显示全部楼层
靠,那帮鸟人估计会找个人来背个锅。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-3-22 13:23:47 | 显示全部楼层
电业局路过。首先确认你的进出线没问题,再看供电合同,产权分界点在那里(我基本可以确认产权分界点是你进线前高压跌落保险前面),如果以上你都没问题,切没有向电网倒送电,那就不是你的责任。完毕!
回复

使用道具 举报