队里有电工方面精通的人没有?

  [复制链接]
发表于 2010-3-22 09:03:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我机器配电柜里面一个接触器(CJ20-250的)老化烧掉了,一声巨响。外部配电房一个公用变压器也烧毁了,两者之间我还有个配电柜,里面一个400的空开跳开了,安然无事,而且我两个配电柜周围都没发现烧焦的现象或者其他异味,这是怎么回事? " |$ Y5 z3 Q" I N0 h现在外面说是我的责任,要我赔偿部分变压器损失~~~~~操! b* }: w2 h2 b6 F! u$ i " ?4 X u' \) {6 n% Y( j
回复

使用道具 举报

发表于 2010-3-22 09:19:44 | 显示全部楼层
电流过大造成变压器烧毁的。只能说是变压器质量问题或者是老化才烧的,和你没关系,毕竟配电柜不是你设计安装的。而且中间有空开保护。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-3-22 09:21:43 | 显示全部楼层
公用的变压器?那么别的地方用电电流是不是也很大?超负荷烧变压器和他们供电局给的额定负荷也有关系的。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-3-22 09:23:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 =|HERO|=zy1121zy 于 2010-3-22 09:24 编辑
1 R& F# k1 A1 S7 L
3 l9 W* n+ s' J7 g# z2 o) Y电力公司过来看了,只有我这路线空跳闸了,而这路线上只有我在用~据说一般的小线碰在一起不会有这样的效果,是两根大线碰了,可是昨天我叫电工查了,我的几根进线没发现什么异常~
回复

使用道具 举报

发表于 2010-3-22 09:23:16 | 显示全部楼层
被电击多次滴淫路过,纯帮顶。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-3-22 10:35:34 | 显示全部楼层
不懂,应该和你没关系吧。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-3-22 11:08:30 | 显示全部楼层
我来分析一下:
5 I3 I8 ~- S- _' R$ I' {/ Y, Y5 t# J9 t1 {
把此次事故的现状表述如下:1 p# s1 X# c2 d. `& }& v  ~( s' ]
  把与公用变压器链接的称作M配电柜,在M配电柜后的称为N配电柜, 公用变压器以三相四线制方式引入M配电柜,N配电柜内的接触器老化烧掉,在其间M配电柜的400A空开K跳开。: `: O: O' ~# M# X
/ H8 {+ E# c5 O: ?2 N
   艹!这提法太LJ了,太啰嗦了,{:7_348:}
% y$ b# Y8 [/ h2 L( W4 _1 \# Z$ @
   看一下你的两个配电箱引入的零线有没有接空开或者接触器?接了的话就绝对不能提!装不知道吧!变压器要几十万一个!! t" n7 p" H" t$ s9 A

$ \2 b1 G7 P* }: r' e8 [7 u6 `    现在才看见帖子但有急要出去!未完,待续......
回复

使用道具 举报

发表于 2010-3-22 11:08:47 | 显示全部楼层
最好能上电路图,偶帮你分析
回复

使用道具 举报

发表于 2010-3-22 11:08:53 | 显示全部楼层
再见!
回复

使用道具 举报

发表于 2010-3-22 11:44:58 | 显示全部楼层
中间有400的空开?确认跳了没?是不是完好的!( Z. `$ U& r: t( n6 J
如果是完好的,那就是供电方的责任。
' W( _( H# J2 z# `但你这边也如淫的狼所说的那样,查看下有没有零线接空开,如果有,赶紧改,改完死不承认。
' Z  }% A) m# s; ?4 a一个变压器起码2.30万。。。这下乐子大了。。。。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-3-22 12:18:57 | 显示全部楼层
现在的情况是他们配电房的空开也是好的,我自己配电柜的空开,也是好的,我这机器电柜的接触器坏了,他们配电房变压器烧了,还有个情况是,事发当晚,他们曾经再一次送电,又炸了一次,而第二次炸的时候,我的电源总闸是关掉的~
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-3-22 12:21:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 =|HERO|=zy1121zy 于 2010-3-22 12:27 编辑
3 c" J9 K) q' m5 o. `. T$ c5 l! n
他们现在就是认定是我这引起的,因为当晚变压器上连接的空开都是好的,只有连接我这的空开是跳开的~1 k, v7 W- C( Y% k. v) o
上个简单示意图:

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-3-22 12:28:57 | 显示全部楼层
另外,修一个变压器得多少钱(这个变压器新的6万)?
回复

使用道具 举报

发表于 2010-3-22 12:34:31 | 显示全部楼层
靠,那帮鸟人估计会找个人来背个锅。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-3-22 13:23:47 | 显示全部楼层
电业局路过。首先确认你的进出线没问题,再看供电合同,产权分界点在那里(我基本可以确认产权分界点是你进线前高压跌落保险前面),如果以上你都没问题,切没有向电网倒送电,那就不是你的责任。完毕!
回复

使用道具 举报